中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录F (资料性) 建筑接口


F.1 概述
    本附录用于指导设有消防员电梯建筑的设计。如果相关国家建筑规范提供了指导,则宜遵守这些规范的规定。
    下列项目不属于消防员电梯设计的范畴,因此宜在建筑设计中加以说明:
    ——说明是否需要消防员电梯,如需要,消防员电梯的数量、位置、规格和额定速度;
    ——层门前区域的保护,以及前室与受保护楼梯之间的连接;
    ——井道的隔离;
    ——层门耐火等级的规定;
    ——水的管理,见附录A;
    ——供电,见附录B;
    ——烟的管理,例如加压送风系统;
    ——消防员电梯标识。
F.2 消防管理部门的批准
    在确定消防员电梯最终设计方案之前,宜与消防管理部门就以下建筑方面事项达成一致:
    ——消防员电梯所服务的楼层;
    ——如果消防员电梯轿厢有两个入口:在消防服务期间须保持关闭的层门;
    ——消防员入口层和消防员电梯开关的位置;
    ——在5.4中提及的救援措施。需特别注意,消防员电梯的相邻层门地坎间的距离大于7m时可能需要设置中间井道安全门。
    建议就这些事项取得消防管理部门的书面同意,最好附有消防员电梯及其所有层站的简图。
    来自消防管理部门的额外需求和要求不宜与本文件的要求冲突。
F.3 消防员电梯的配置
    国家相关规范规定了消防员电梯的数量、位置、规格和额定速度。这些考虑是基于相关规范要求和所使用的消防原理(见附录I)。
    消防员电梯的位置需使消防员能够在消防水带的最大长度范围内(例如50m)到达楼层的任何区域。这个尺寸决定消防员电梯的位置和数量。在消防员入口层,消防员电梯通向建筑物外面的路径需进行防火保护。
    国家相关规范规定轿厢的最小尺寸以符合所使用的消防原理(以便运送消防员和设备)。国家相关规范未规定最小尺寸时,轿厢宽度至少为1100mm,轿厢深度至少为1400mm,门的净开门宽度至少为800mm。如有需要,可能需要更大的消防员电梯以容纳病床或担架、轮椅等,或适用于较大的消防队伍和设备。在这种情况下,轿厢尺寸可从GB/T7025.1中选择。
    消防员电梯需服务于建筑设计定义的和国家相关规范要求的所有楼层。需特别注意消防员电梯井道穿过没有层站入口的楼层的情况,进入前室的最大层门间的距离不能过大,即要与从轿厢中救援被困乘客和消防员的预定方法相适应。
F.4 层门前区域的保护
    为了消防员电梯和消防作业的安全,在消防员电梯服务的所有楼层的每个消防员电梯层门外设置前室至关重要。该区域用来保护消防员电梯不受火灾影响,如果要消防员电梯在消防服务期间保持可靠运行,这是至关重要的。
    这些区域需能满足消防员和他们的设备可以在无需打开任何通往前室的门的情况下进行组合。如果该前室位于建筑物的疏散路线上,则该前室需足够大,以便能在不受消防作业影响的情况下进行疏散。
    不能假定消防员总是能够利用消防员电梯疏散前室中的人员。因此,有必要设置一组楼梯,以便从前室通过防火通道到达相对安全的地方。
F.5 消防员电梯井道的分隔
    消防员电梯井道需要在建筑中分隔形成一个独立的垂直防火分区。
    这些防火分区的结构宜符合GB50016的耐火要求。其耐火性能在隔热性和完整性方面保持足够时间,一般为2h,以便消防员处理和控制火灾。
    每个消防员电梯层门外的前室需形成各自的防火分区。见附录J。
    机器空间,尤其是紧急和测试操作屏,需要能从这个独立的垂直防火分区可直接接近或可通过防火通道接近。
F.6 卷帘、防火门的耐火性能
    如果轿厢设有超过一个门,那么在某些情况下,有可能发生一个以上的门打开——可能是故意打开的,也可能是错误打开的(故障状态)。火势蔓延的风险很高,可能使火灾通过轿厢从一个层站蔓延到另一个层站,这种严重危险的情况需要避免。
    在消防作业期间,任何特定楼层的电梯前门或后门都将是消防员离开消防员电梯的选择。任何在消防服务期间预定不打开的门需要配备自动防火卷帘,卷帘最迟在操作消防员电梯开关时关闭。有必要使该卷帘在关闭时的隔热性和完整性达到与消防员电梯井道相同的水平。
F.7 烟的管理
    有许多控制烟的方法。无论采取何种方法控制烟,需要协商以确保对消防员电梯的运行没有影响。特别是使用加压控制烟时,有一些有待协商的问题(见0.3):
    ——在消防员电梯井道内,通过加压送风系统控制烟进入时,需避免各层门两侧的压力差(即消防员电梯井道和前室的压力相同)或需经过协商确定(见0.3),以确保层门在最大压力差情况下能够打开或关闭;
    ——用于向井道内加压的空气的温度可能是环境温度,因此需就适当的温度限制达成一致。
F.8 消防员电梯标识
    消防救援部门可能不熟悉建筑物内消防员电梯的设置,消防员在现场面临的挑战是确定电梯的位置,特别是驱动主机的位置以及消防员电梯发生故障或电源失效时移动消防员电梯的方法。需考虑设置指示和标识,通常设在消防层入口,使消防员到达现场后便能够快速获得这些信息。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读