中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A (资料性) 水的管理


A.1 概述
    消防作业不可避免地会有一些水溢出,重要的是尽可能阻止水进入消防员电梯井道,以免影响消防员电梯运行。经验表明,防止大量的水进入消防员电梯井道比减少水进入消防员电梯井道的措施更有效。此外,防止水进入电梯井道的措施很容易被纳入建筑设计的一部分。因此,在本文件中,采取防止水进入井道的措施要优先于减少水进入井道的措施。然而,在消防员电梯井道中存在水是可以预见的,因此5.3规定了电气设备防水的要求。还应该考虑到消防员电梯井道中水对机械的影响,尤其是位于最高层站下方的机器设备,以及消防员电梯底坑内积水的影响。
A.2 防止消防员电梯井道进水的措施
    需根据建筑物的情况采取适当的措施,尽量防止水进入消防员电梯井道。适合的方法包括:
    ——在每个消防员电梯层站入口前设置排水道及排水管;和/或
    ——在每个消防员电梯层站入口前加高地面或设置斜坡,使进入前室的水不会流入电梯井道,而是沿楼梯、烟井、排水管或排水口排到建筑物外。
    这些规定适用于消防员电梯井道的所有层门(无论是通往前室还是其他地方),以及与消防员电梯共用多梯井道的电梯的所有层门。
A.3 解决消防员电梯底坑内积水的措施
    如果未能采取A.2所述的措施防止水流入消防员电梯井道,则需制定措施控制消防员电梯井道的水位。最高允许水位需与消防员电梯供应商协商确定,否则最高允许水位为0.5m。排水方案需避免在消防员电梯井道中安装泵或其他与电梯无关的设备。
    适合解决消防员电梯底坑内积水的方法为:
    ——排水管,防止消防员电梯底坑内的水位上升至5.3.4所规定的水平;和/或
    ——使用在消防员电梯井道外永久安装的排水泵,以清除消防员电梯底坑内的积水。泵的维护应能够在消防员电梯井道外进行。作为建筑设计的一部分,应考虑泵的排水能力,并确保在发生火灾时,泵的持续可用性,例如,在第一电源发生故障时,由第二电源供电。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读