6.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验


6.16.1 目的
    检验控制器对射频场感应的传导骚扰的适应性。
6.16.2 要求
    试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样性能应满足5.2.2〜5.2.9的要求。
6.16.3 方法
6.16.3.1 将试样按GB/T 17626.6中第7章规定进行试验配置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
6.16.3.2 按GB/T 17626.5中第8章规定的试验方法对试样施加表4所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。试验后,按6.2〜6.9进行功能试验。

表4 射频场感应传导骚扰抗扰度试验条件射频场感应传导骚扰抗扰度试验条件

 
6.16.4 试验设备
    试验设备应满足GB/T 17626.6-1998的相关规定。
 