中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.12 绝缘电阻试验


6.12.1 目的
    检验控制器的绝缘性能。
6.12.2 要求
    试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值应不小于20MΩ;试样的电源输入端与机壳间的绝缘电阻值应不小于50MΩ。
6.12.3 方法
    通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500V±50V直流电压,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值。
    a)有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间;
    b)电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。试验时,应保证接触电有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大.以保证读数准确。
6.12.4 试验设备
    满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(也可用兆欧表或摇表测试):
    试验电压:500V±50V;
    测量范围:0MΩ〜500MΩ;
    最小分度:0.1MΩ;
    记时:60s±5s。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】火灾报警控制器 GB4717-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读