中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 施工


6.1.1 钢-混凝土组合结构施工应分析不同材料施工方法和施工顺序对结构的影响。
6.1.2 钢-混凝土的结合部不应出现影响结构安全的混凝土脱空、不密实。
6.1.3 钢构件和混凝土连接处应采取防水、排水构造措施;对钢构件及组合构件防腐、防火涂装应采取成品保护措施。
6.1.4 钢筋安装铺设过程中,严禁损伤钢构件、连接件和栓钉。
6.1.5 钢管混凝土拱肋在钢管上开孔和焊接临时结构时,应经过设计许可,且应采取结构补强措施。当割除施工用临时钢件时,严禁损伤钢管拱肋。
6.1.6 钢-混凝土组合结构中钢筋与钢构件直接焊接时,应进行不同钢种的焊接工艺评定。
6.1.7 木材组合构件在加工、安装过程中应采取防水、防潮和防腐措施。
6.1.8 碳纤维结构施工时应采取防护措施,避免对周围带电设备造成损伤,施工完成后应及时清理现场残留的碳纤维余料。
6.1.9 施工阶段钢-混凝土组合楼板的挠度应按施工荷载计算,其计算值和实测值不应大于板跨度的1/180,且不应大于20mm。
条文说明
6.1.1 组合结构涉及多种材料,且施工过程中组合作用往往并未形成,与结构最终状态有明显差异,因此应在施工过程中充分考虑不同材料施工方法和施工顺序对结构受力性能的影响。
6.1.2 钢-混凝土的结合部出现混凝土脱空、不密实的现象会严重影响组合作用,构成安全隐患,应予以重视。
6.1.3 钢构件和混凝土连接处如果长期存水,对钢材构成腐蚀隐患,寒冷地区有冰冻膨胀的风险,因此在结合处要有防水、排水构造措施。钢构件及组合构件的防腐、防火涂装对组合结构整体抗火与耐腐蚀能力至关重要,不应在施工阶段遭到破坏。
6.1.4 组合结构中钢筋经常要穿过钢构件或者与钢构件焊接,如果损伤到钢构件、连接件和栓钉,会削弱组合作用。
6.1.5 钢管混凝土拱肋中的钢管开孔和焊接、割除临时结构,都会影响桥梁的疲劳性能和承载能力,因此,应采取必要的补强措施和保护措施。
6.1.6 钢-混凝土组合构件中钢筋与钢构件、抗剪件的连接是施工质量控制的重要环节,由于钢筋与型钢的材质存在差异,特别是纵向受力钢筋一般都是热轧带肋钢筋,焊接是不推荐的连接方式,如果不得已采用焊接,应按照规定进行两种不同钢种的焊接工艺评定,需进行现场采样。
    常用的连接方式见表2。
6.1.7 考虑到材料的特性,规定如为木材组合构件,在加工、安装和使用过程应采取防水、防潮和防腐措施。
6.1.8 由于碳纤维具有导电性,切割裁剪时飞扬起来的碳纤维丝可能会引发电气设备的短路,应对施工现场的电气设备采取可靠的防护措施。
6.1.9 组合楼板施工完成后,活荷载移除会留下永久挠度,应对其值进行限制,施工阶段挠度验算时应按荷载标准组合计算。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

组合结构通用规范 GB55004-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读