中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 钢-混凝土组合剪力墙


5.6.1 外包钢板组合剪力墙的墙体外包钢板和内填混凝土之间,应设置可靠的连接构造,连接件承载力除应满足钢板与混凝土之间剪力传递要求外,连接件的间距尚应保证钢板局部屈曲不削弱剪力墙的极限承载力,当采用栓钉或对拉螺栓的连接构造时,应验算单个栓钉或对拉螺栓的抗拉承载力。
5.6.2 钢-混凝土组合剪力墙应符合下列规定:
    1 剪力墙混凝土保护层厚度应符合钢筋和型钢耐久性要求;
    2 钢与混凝土之间应设置栓钉等连接件,连接件数量应按计算确定。
5.6.3 型钢、内嵌钢板和内埋钢支撑混凝土组合剪力墙的施工过程中应采取避免墙体混凝土出现裂缝的技术措施。
条文说明
5.6.1 本条规定了外包钢板混凝土组合剪力墙的设计原则,包括连接件设置和间距等构造要求。连接构造的设置既需要满足钢板与混凝土之间的剪力传递要求,同时也是为了对钢板受压和受剪时的屈曲进行约束,从而保证钢板局部屈曲不削弱剪力墙的极限承载力。钢板屈曲会对栓钉或对拉螺栓产生拉力作用,因此应对栓钉在混凝土中的抗拔承载力和对拉螺栓的抗拉承载力进行验算。
5.6.2 本条规定了钢-混凝土组合剪力墙保护层厚度和连接件要求,以保证组合剪力墙的整体工作性能。
5.6.3 本条主要针对工程中出现的混凝土墙体开裂问题。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

组合结构通用规范 GB55004-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读