中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.8 传输线路选择


15.8.1 当有线电视系统采用IP接入分配网时,传输线缆选用宜符合下列规定:
    1 由接入点端口至建筑物楼(层)配线箱之间的光缆宜采用G.652D光缆;
    2 由楼(层)配线箱至用户配线箱/家居配线箱之间的光缆宜采用G.657A光缆;进入用户配线箱/家居配线箱的光纤应为1芯或2芯;
    3 用户配线箱 /家居配线箱至用户终端设备之间可采用光缆、同轴电缆和对绞电缆。
15.8.2 当有线电视系统采HFC接入分配网光纤到楼(层)(FTTB)时,传输线缆选用宜符合下列规定:
    1 由接入点端口至光节点端口之间的光缆宜采用G.652D单模光纤光缆;
    2 由光节点端口至楼(层)配线箱的主干电缆宜选用75-9同轴电缆;楼配线箱至层配线箱的支干电缆宜选用75-7同轴电缆;层配线箱至用户配线箱/家居配线箱/用户终端的支线电缆宜选用75-5同轴电缆。
15.8.3 射频信号传输电缆宜采用特性阻抗为75Ω的同轴电缆;数字信号传输电缆宜采用六类及以上的对绞电缆。
15.8.4 同轴电缆的敷设长度若超过30m,宜调整配线箱的位置或改用大一级线径的同轴电缆。
15.8.5 对绞电缆水平敷设长度应符合本标准第21章和现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的相关规定。
条文说明
15.8.1 光纤到户的光缆选型摘自《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200-2018。IP组网的有线电视系统,接入节点一般在用户配线箱/家居配线箱里完成有线广播电视信号的光电转换。从用户配线箱/家居配线箱引出同轴电缆接至电视机,引出对绞电缆或光缆接至电脑。目前大部分电脑可采用对绞电缆(超五类以上)接入或无线 Wi-Fi接入,也可采用光纤到桌面到电脑的方式,此种方式需配置相应的产品。
    对于用户较多的建筑可采用两级无源分光,对于用户较少的建筑可采用一级无源分光,见图33。
图33 采用一级分光或二级分光示意
    图33 采用一级分光或二级分光示意
    EPON一般采用32路分光,GPON一般采用64路分光,每个配线区所带的用户包括10%的冗余量。
15.8.2 当有线电视系统以接收有线广播电视信号为主时,光纤同轴电缆混合网(HFC) 仍是我国目前较为理想的有线电视传输网络,每个光节点所服务的用户终端可参照单向传输的要求,一般不超过200个。
    第2款 本条款是按楼、层、用户终端三部分提出的要求,实际工程中可能只有其中的两部分,设计人员可自行调整。对于公共建筑,同轴电缆从层配线箱直接接至用户终端;对于住宅建筑,用户终端的同轴电缆是从家居配线箱引出的。
15.8.3 本条只给出了从用户配线箱/家居配线箱/用户终端至用户终端设备插座(电视机、电脑)的电缆要求。电话插座也可采用对绞电缆,双工光纤插座的可采用两芯光纤光缆。
15.8.4  同轴电缆敷设超过30m,经过调整位置或加大级线径后仍达不到指标时,可增加有源设备或改为光传输。
15.8.5 通过IP组网连接互联网、物联网、云端的用户终端设备(电脑),其水平缆线、水平光缆的设置要求应满足本标准第21章的相关规定。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读