中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

20.5 移动通信室内信号覆盖系统


20.5.1 移动通信室内信号覆盖系统应满足室内移动通信用户语音及数据通信业务需求。
20.5.2 室内信号覆盖系统应设置在民用建筑内,对移动通信信号遮挡损耗较强或通信信号盲区的场所。
20.5.3 室内信号覆盖系统由信号源和室内天馈线分布系统组成,并应符合下列要求:
    1 信号源可分为宏蜂窝或微蜂窝等基站设备和直放站设备;
    2 室内天馈线分布系统可为合路设备、有源/无源宽带信号设备、天线及缆线等;
    3 室内天馈线分布系统宜采用集约化方式合路设置成一套系统或可各自分别独立设置。当合路设置成一套系统时,应满足各家电信业务经营者移动通信接入系统的指标要求和上下行频段间互不干扰。
20.5.4 室内信号覆盖系统频率范围应为800MHz~2500MHz频段。
20.5.5 室内信号覆盖系统的接入应满足多种技术标准的无线信号接入。
20.5.6 系统信号源的设定与引入方式应符合下列要求:
    1 公共建筑内部话务量需求大或建筑高度大于100m的建筑、大型或特大型建筑以及有特殊需求的场所,宜选用微蜂窝或宏蜂窝基站作为系统的引入信号源;
    2 建筑面积规模较小或话务量需求较少的场所,宜选用光纤直放站作为系统的引入信号源;
    3 建筑物受条件限制不具备使用光纤直放站或周边空间信号较为纯净的场所,可采用空间无线耦合信号源的引入方式;
    4 基站直接耦合或光纤直放站引入的信号源及辅助设备,宜设置在信息接入机房内;
    5 用于空间无线耦合信号引入的室外天线,宜设在面对远端基站侧的建筑裙房屋顶上;天线安装位置处的接收功率应大于-80dBm,其扇区内导频信道质量(Ec/l0)值不应小于-6dB,其引入信号源及辅助设备宜设在信息接入机房或楼层弱电间(弱电竖井)内。
20.5.7 室内信号覆盖系统的话务量、接通率、呼损率设置应符合下列要求:
    1 建筑物室内预测话务量的计算与基站载频数的配置应符合有关移动通信标准;
    2 无线覆盖的接通率应满足在覆盖区域内95%的位置,并满足在99%的时间内移动用户能接入网络;
    3 室内信号覆盖系统区域内优质的语音信道(TCH)呼损率不宜大于1%,控制信道(SDCCH)呼损率不宜大于或等于0.1%。
20.5.8 系统的室内天馈线分布系统设计应符合下列要求:
    1 室内天馈线分布系统宜采用电信业务经营者多频段信号合路设备(POI)集约化设计方式。
    2 系统的信号场强应均匀分布到室内地下室、地面上各个楼层、疏散楼梯前室和电梯轿厢中。
    3 室内信号覆盖的边缘强度值不应小于-75dBm。在高层部位靠近外窗时,室内信号宜高于室外信号8dB~10dB;在首层室外10m~15m处部位,其室内辐射到室外的泄漏信号强度值宜低于-85dBm。
    4 室内信号覆盖系统与室外基站信号覆盖之间,应满足信号无缝越区切换及无掉话要求。
    5 室内视距可见空间路径上射频信号损耗,宜采用自由空间模型路径传播损耗公式计算。
    6 室内天线的设置宜与室内周围环境协调一致,宜采用多个小功率天线;当设置全向吸顶天线时,宜将天线水平固定在顶部楼板或吊顶下;当设置壁挂式天线时,天线应垂直固定在墙、柱的侧壁上,安装高度距地宜高于2.8m及以上。
    7 电梯竖井内宜采用泄漏射频同轴电缆或八木定向天线。采用射频泄漏同轴电缆时,电缆应贴电梯竖井壁敷设安装;采用八木天线时,其主瓣方向宜在竖井顶部垂直朝下安装;采用其他定向天线时,其天线应与电梯竖井壁平行朝向电梯安装。
    8 主干路由馈线、水平分支馈线电缆设计宜符合本标准第20.4.9条的规定。
    9 机房引出至系统最远收发天线的馈线距离不宜大于200m;当距离大于200m时,应采用单模光缆及光纤射频放大器等覆盖方式。
    10 系统的功分器、耦合器等器件可安装在金属槽盒或金属分线箱内。
    11 室内馈线缆敷设和泄漏射频同轴电缆敷设时,应符合本标准第20.4.9条的规定。
    12 室内覆盖系统区域内最大辐射场强,应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的相关要求,且室内天线输出口的最大发射功率不应大于15dBm/载波。射频同轴电缆、光缆垂直或水平敷设时,不得扭曲或相互交叉。垂直缆线敷设时宜敷设在弱电间或电信间中的金属线槽内。水平缆线敷设时宜放置在金属线槽或导管内。
    13 当采用射频泄漏同轴电缆作为室内覆盖天线时,不得与未采取屏蔽隔离措施的其他系统电缆平行贴邻安装。
20.5.9 室内信号覆盖信源设备应设置在信息接入机房内,其机房应符合下列要求:
    1 信息接入机房宜按有线、无线接入设备及辅助配套设备等设置要求进行集约化设计,机房面积应满足各家电信业务经营者接入系统设备使用面积的要求;
    2 将各家电信业务经营者移动通信接入信源设备、有线通信接入设备及辅助配套设备同设于一间集约化信息接入机房时,其面积应符合本标准第23章的相关规定。
20.5.10 移动通信室内信号覆盖系统设计时,其公众暴露区域内电磁环境控制限制方式要求应符合本标准第22章第22.2.2条的规定。

条文说明
20.5.4 各家电信业务经营者移动通信频率范围可参见表43。
表43 专用频段及民用频段移动通信信号的频段
表43 专用频段及民用频段移动通信信号的频段
续表 43
续表 43
    注:1 表内专用频段及民用频段移动通信信号的频段最终以工业与信息产业部发放牌照时要求为准;
           2 中国电信CDMA系统上行825MHz~835MHz及下行870MHz~880MHz包含电信CDMA EvDo;
           3 中国联通、中国电信4G系统组网均采用FDD LTE与TD-LTE混合组网方式;
           4 列出的WLAN 2400MHz为无线局域网民用频段;数字集群800MHz为专用频段。供参考。
20.5.5 室内信号覆盖系统的接入应满足CDMA800、GSM900、GSM1800、TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA、TD-LTE(4G)、LTE FDD(4G)等多种技术标准的无线信号接入。
20.5.6 系统信号源的设定与引入方式
    第1款 系统信号源的引入方式,对公共建筑内部话务量需求大、建筑高度大于100m的建筑、大型或特大型建筑以及有特殊需求的场所,宜选用微蜂窝或宏蜂窝基站且采用基站直接耦合信号方式;而基站直接耦合信号方式就是指从周边已建成基站或在建筑物内新添加的基站中直接用功率器件(功分器、耦合器)等设备提取信号的方式。
    第2款 对建筑面积规模较小或话务量需求较少的场所,以及建筑物在周边室外基站较为密集的场所,应采用有线信号的引入方式,即采用光纤直放站直接信号引入方式。而直放站是基站(BS)与移动台(MS)之间的中继转发器,属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。
    光纤直放站就是借助光纤进行信号传输的直放站,其主要由光近端机、光纤、光远端机(覆盖单元)几个部分组成。光近端机和光远端机都包括射频单元(RF单元)和光单元。光纤直放站中近端机一般安装在基站机房里,无线信号通过耦合器从基站中耦合出来后,进入光近端机;远端机则安装在需要覆盖的单体建筑或群体建筑内信息接入机房或弱电间或某个设备能适当安置的位置,通常在远端机旁边还需装一个光纤配线盒(ODB)。
    第3款 当建筑物受条件限制不具备使用光纤直放站的场所或建筑物周边空间信号较为纯净的场所,宜采用空间无线耦合信号方式(空间无线直放站方式)。而空间无线耦合信号方式就是指利用直放站作为信源接入设备,通过空间耦合的方式引入周边已建成基站信号的方式。空间无线耦合信号方式中宜采用无线同频直放站时,其具有建站容易、开通快捷和成本低廉等优点,在移动通信信号室内覆盖系统中已被广泛应用。
    第5款 室外天线安装位置的选择非常重要,天线处接收功率应该大于-80dBm,其扇区EC/IO>-6dB。设计时特别要注意的是天线不宜安装在最高的楼顶。由于在市区内各个基站密度很大,在最高的屋顶会收到很多扇区的信号,导频信号会污染严重。如将天线安装在最高层的屋顶,会将屋顶的导频信号污染扩大到室内。如有条件,可将天线安装在建筑物面视基站的裙楼屋顶(如: 4层到7层楼的屋顶)。
20.5.7 室内信号覆盖系统的接通率
    第2款 每个楼层面天线的设置应按无线覆盖的接通率而定。
20.5.8 系统的室内天馈线分布系统设计
    第3款 系统的室内无线信号覆盖的边缘强度值应大于或等于-75dBm,并应高于室外无线信号强度8dB~10dB,以保证室内信号覆盖的边缘处的移动用户能正常切换接入室内网络。
    第5款 自由空间传播路径损耗计算公式应符合下列要求:
第5款自由空间传播路径损耗计算公式应符合下列要求:
    公式是在气温25℃,1个大气压的理想情况的计算公式。
    室内空间环境中,移动通信信号室内覆盖系统800MHz~2400MHz频 率无线信号传播距离损耗值可见表44。
表44 800MHz~2400MHz频率无线信号传播距离损耗表(dB)
表44 800MHz~2400MHz频率无线信号传播距离损耗表(dB)
    第6款 室内吊平顶板采用对信号无屏蔽遮挡的石膏板或木质板时,可将全向吸顶天线固定在吊平顶板内,并可在天线附近吊平顶板上留有天线检修口。
    第8~10 款系统中主干馈线和水平馈线编制的型式代号应符合国家现行行业标准《通信电缆 无线通信用50Ω泡沫聚烯烃绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆》YD/T1092的要求。
    系统中射频同轴电缆和室内/室外光缆水平敷设安装时,缆线应弯曲圆滑,其最小弯曲半径应符合表45的要求。
表45 射频电缆和室内/室外光缆水平敷弯曲半径表
表45 射频电缆和室内/室外光缆水平敷弯曲半径表
    注:D为缆芯处圆形护套外径;H为缆芯处扁形护套短轴的高度。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读