中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
建筑门窗耐火完整性试验方法 GB/T38252-2019
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
9.4 结果应用
试件通过耐火完整性试验后,其试验结果可依照下列原则,应用于同一生产单位、相同构造、相同材料的产品:
a)按GB/T31433-2015中表A.2的规定,适用于尺寸与试件相同的产品;
b)存在以下情况时:
1)产品的长度或宽度线性减小;
2)产品的竖框和/或横框的间距缩小;
3)竖框和/或横框的型材厚度增加。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
9.3 结果判定
下一节:
10 试验报告
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分级
4.1 分级指标
4.2 分级要求
5 试验装置
5.1 试验炉
5.2 支承框架
5.3 测量仪器
6 试件及安装
7 试验条件
7.1 炉内温度
7.2 炉内压力
7.3 环境条件
8 试验程序
8.1 试验前准备
8.2 试验
8.3 试验的终止
9 试验结果及判定
9.1 判定标准
9.2 试验结果表示
9.3 结果判定
9.4 结果应用
10 试验报告
附录A 建筑门窗耐火完整性试验标准试件规格
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
建筑门窗耐火完整性试验方法 GB/T38252-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读