7.3 环境条件
耐火完整性试验环境条件应符合下列要求:
a)实验室应具有充足的操作空间;
b)实验室应具备完善的消防安全设备配置和保险措施;
c)实验室应具备有效的排烟排热以及烟尘处理措施,防止对人员造成伤害。