中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.10 低位调蓄罐


5.10.1 调蓄罐的卫生性能要求可按5.3.1确定,过流部位材质为不锈钢时,其材质性能不应低于06Cr19Ni10不锈钢性能。
5.10.2 调蓄罐直径宜优选φ600mm、φ800mm、φ1000mm、φ1200mm、φ1400mm、φ1600mm、φ1800mm、φ2000mm。
5.10.3 设备入口串联调蓄装置,所配置的调蓄罐设计压力不应低于设备引水管网的最大给水压力,且不应低于0.6MPa。
5.10.4 设备出口并联调蓄装置,所配置的调蓄罐设计制造应符合5.9的规定,所配置的调蓄罐宜兼有气压罐功能。
5.10.5 调蓄罐应便于检修、清洗,φ1400mm及以上调蓄罐应设清洗人孔。
5.10.6 调蓄罐的焊接外观应符合5.2.3的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

管网叠压供水设备 GB/T38594-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读