中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 性能要求


5.3.1 卫生要求
    设备中过流部件材质的卫生要求应符合 GB/T17219的规定。
5.3.2 调蓄能力
    设备的调蓄(补偿)能力应按表1选择。
表1设备的调蓄能力分级
表1 设备的调蓄能力分级
5.3.3 供水能力
    设备的供水压力、恒压范围、供水流量应符合下列规定:
    a) 额定供水压力(恒压上限),不应低于Hm+P1-ΔP;
    b) 最低供水压力(恒压下限),可低至0.8Hm+P1(部分变频)或0.6Hm+P1(全变频);
    c) 在额定供水压力运行,设备的额定供水流量不应低于各泵额定流量之和的90%。
    注:Hm为配泵额定扬程;P1为设备入口压力;ΔP 为额定流量时设备内部水头损失(ΔP按6m 计)。
5.3.4 恒压性能设备的恒压调节性能应符合下列规定:
    a) 稳定运行时恒压精度不应低于0.01MPa;
    b) 加减泵过程或流量突变过程的稳定时间应符合下列规定:
    ——全变频运行:功率小于或等于15kW 时应小于15s,功率大于15kW 时应小于20s;
    ——部分变频运行:功率小于或等于15kW 时应小于20s,功率大于15kW 时应小于30s。
5.3.5 能效指标
    不同设备的能效指标应符合下列要求:
    a) 在规定的恒压范围内运行,设备的平均单位能效E,实验室测试值应优于表2规定的值
表2 设备的平均单位能效E与平均效率n
    b) 高位调蓄设备、4用1备及以上设备,其声明额定效率ηe不应小于按公式(1)、 (2)计算所得值;其声明额定单位能效Ee的实验室测试值不应大于按公式(3)计算所得值,测试值负偏差不应超过5%。
公式(3)
5.3.6 噪声
    设备噪声应符合下列规定:
    a) 常规设备,正常运行的噪声应符合 GB/T29529-2013中B级规定;
    b) 低噪声设备,应比常规设备低6dB(A)以上;
    c) 静音设备,应比低噪声设备低12dB(A)以上。
5.3.7 强度及密封性
    设备在1.5倍工作压力且不低于0.6MPa压力下,保压10min,应无变形或损坏,在1.1倍工作压力下,保压30min应无渗漏。
5.3.8 连续运行
    设备在其额定流量及额定压力工况下应能连续正常运行,连续运行时间不应低于表3的规定值。
表3 连续运行时间表
5.3.9 抗干扰能力
    设备在设计负荷的用电装置干扰下,应稳定、正常工作。

查找 上节 下节 返回
顶部

管网叠压供水设备 GB/T38594-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读