7.11 疲劳强度试验


    应按下列要求进行:
    a) 本项试验使用4只玻璃球型喷头试样,每只喷头试样重复进行4次试验。
    b) 试验在液浴中进行,公称动作温度不超过79℃的喷头采用水浴(宜用蒸馏水),公称动作温度高于79℃的喷头使用油浴(或其他适当的介质)进行试验。
    c) 将试样置于液浴中,升温速率不超过20℃/min,使温度从(20±5)℃升至低于其公称动作温度(20±2)℃,然后使液浴温度以1℃/min的速率升温直至玻璃球的气泡消失或低于动作温度范围下限5℃。
    d) 将喷头从液浴中取出,使其在空气中冷却,直至玻璃球气泡重新出现。
    e) 在冷却过程中,玻璃球的尖端(封口端)应指向下方。
    f) 疲劳强度试验后的所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验。