7.8 工作载荷的确定和框架强度试验


7.8.1 至少取10只喷头试样用以测量工作载荷。将试样在室温下牢固地安装于试验装置上,在喷头的入口施加1.20MPa的压力。
7.8.2 使用分辨率为0.001mm的变形测量仪表测量喷头承载点间的位移变化。应避免喷头螺纹与固定件之间的移动。
7.8.3 卸去喷头入口施加的压力,以适当的方法除去喷头的热敏感元件,当喷头框架温度恢复至室温后,再次测量变形。
7.8.4 以不超过500N/min的加压速率向喷头施加机械载荷,直至喷头框架变形数值回到加1.20MPa压力时的数值,此机械载荷即为该试样的工作载荷。计算10只试样的平均工作载荷。
7.8.5 在上述10只喷头试样中任取5只试验,以不超过500N/min的加压速率给喷头试样施加两倍平均工作载荷的机械载荷,保持此载荷(15±5)s后卸去载荷。记录框架的永久变形。