关于一类高层酒店建筑灭火器配置问题
发表评论:
一个计算单元内有1个以上的设置点,每个点不少于2具灭火器,即2具灭火器应该放在一起。计算单元---设置点----每个点不少于2具,这样考虑哦,不要忽略点数。不是一个计算单位内的两具可以分开放。个人观点。
1
0
2024-12-28
酒店大堂面积很小需要设两个消火栓吗
发表评论:
除满足条件的部分仓库、住宅和水规3.5.2表中可以采用1支水枪的外,应满足“同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位”,注意是“同一平面”,非同一防火分区,也就是说大堂隔壁的消火栓能不能算第2个消火栓,存疑。还有人在一个消火栓箱体内装双阀头,放置2卷水带、2个水枪,也是擦边球。消防管理往往是存疑从严,应该是大堂内有2个不同位置的消火栓最好,借隔壁的消火栓(满足距离,1根水带+充实水柱,规范并没有要求水枪到达,水枪本身够到大堂内就行)作为第2个消火栓的方案次之,一个消火栓管道安装双头阀不可取。不到50平方,水带都展不开,我会采用第二方案。个人观点,不一定对。
0
0
2024-11-22
冷库设置自动喷水灭火系统,占地面积可以增加1.0倍吗?
发表评论:
是的,参考冷库消防规范4.2.5条。
0
0
2024-11-22