  • 机械排烟和自然排烟能同时设置吗
    发表评论: 同一防火分区是可以有两套系统,但同一防烟不区不能同时有两套系统

    0 0 2024-12-06 11:07

  • 市级人民法院的六层办公楼内的档案室消防
    发表评论: 没有强制要求。如果用灭火器,看你配置,按严重危险等级(用中危也行,建议从)

    0 0 2024-12-06 11:03

  • 防火隔墙厚度有要求吗?
    发表评论: 附录C 隧道内承重结构体的耐火极限试验升温曲线和相应的判定标准 C.0.1  RABT和HC标准升温曲线应符合现行国家标准《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》GB/T 26784的规定。 C.0.2 耐火极限判定标准应符合下列规定:    1 当采用HC标准升温曲线测试时,耐火极限的判定标准为:受火后,当距离混凝土底表面25mm处钢筋的温度超过250℃,或者混凝土表面的温度超过380℃时,则判定为达到耐火极限。    2 当采用RABT标准升温曲线测试时,耐火极限的判定标准为:受火后,当距离混凝土底表面25mm处钢筋的温度超过300℃,或者混凝土表面的温度超过380℃时,则判定为达到耐火极限。

    1 0 2024-12-06 10:52

  • 自喷到底要不要设置这三种启泵方式?规范解释前后矛盾呀?
    发表评论: 目前还是报价阀组的压力开关进行启泵,其他两个看地方去,有些地方是3选1,有点地方要求都要安装(只是都要安装3个,实际还是使用其中一个)。

    0 0 2024-06-01 10:35