消防控制室,电梯机房,配电房要配置灭火器吗?
发表评论: 根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第8.1.1条【……除地铁区间、综合管廊的燃气舱和住宅建筑套内可不配置灭火器外,建筑内应配置灭火器。】,消控室、电梯机房、配电房等区域不属于例外情况,必须设置灭火器。