消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

超点点速

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 是否可以取消控室
    发表评论: 你没有消控室,只有警报室。

    0 0 2023-11-22 17:00

  • 消防验收的问题
    发表评论: 话题来了:哪些工程应该是依法应当进行消防验收的建设工程

    1 1 2023-10-12 14:33

  • 消防水池和循环水池可以共用吗
    发表评论: 一般不可以。保证水量和水质。要采取措施。我们就是并用,但是提供不出合理措施保质保量。被要求单独做水箱。

    0 0 2023-07-12 14:45

  • GB55037中安全疏散的仓库安全疏散问题?
    发表评论: 就是GB50016这条马上废止。新的GB55037里没有直通室外的提法了,所以我才怀疑我这个不用套100平的限制。但是新规55037有通过疏散通道和楼梯的提法。

    0 0 2023-05-09 15:14

  • 直通室外的安全出口需要设置安全门吗
    发表评论: GB55037zhong 6.4.3有直通室外和屋面的门可采用普通门。

    0 0 2023-05-08 20:41

  • GB55037中安全疏散的仓库安全疏散问题?
    发表评论: 不是十字分割,是如下图,。。我的观点不用增加安全出口。每个隔间直通室外,只受限制300平。不超过300平,可设置一个出口

    0 0 2023-05-08 20:21

  • GB55037中安全疏散的仓库安全疏散问题?
    发表评论: 是被防火墙分割的。样式如

    0 0 2023-05-08 20:19

  • 关于强制性条文废止的疑惑?
    发表评论: 是的。现在这么把握:要求看通规,技术(参数)看旧规。

    0 0 2023-05-04 08:57

  • 关于强制性条文废止的疑惑?
    发表评论: 全部废止。当下专家给的解释是先废止强制性,至于内容要旧条文的规范修订后才算废止没有废止。创造新词:废止非废止。

    0 3 2023-05-03 11:45

  • 甲类库设置防爆空调,外机也是防爆的,可以布置在防爆区域内吗?
    发表评论: 既然划分为爆炸区域,就说明可能会出现爆炸性气体。《精细规》10.2.1:一般设置在爆炸危险区域外,可有条件设置在2区。《建规》9.1.2甲乙厂房内的风不能循环使用。库房的爆炸危险区域划小点就可以了。

    0 0 2023-04-24 09:45

  • GB55037-2022标准删除条款的疑问
    发表评论: 按照目前(旧规范没有修改的情况下),要求看通规,参数看技术。也就是需不需要设置什么,看通规,通规上要求设置就设置,没要求就不设置。怎么设置,什么位置,大小参数,材质参数等看技术规。后期即使技术规修改了。也只是参照通规要求修订。

    0 0 2023-04-23 09:02

  • 灭火器首次维修年限统一调整为3年?是强制的吗?
    发表评论: 团体一般不用执行,现在说句实话,除了强条,其他都不用执行。比如通规实施后,建规、石化、精细的都是推荐,不用执行。其实是被废止的条文。硬被专家说成废除强制性,改为推荐行。无语的很。强条,毫无理由,毫无人性,毫不解释,必须执行。推荐条款,不执行,不能作为隐患处罚依据。但是出事了。是可以作为处罚依据的。

    0 0 2023-04-08 11:43

  • 备用泵采用柴油泵,主泵采用的电机泵是否还需要双电源供电?
    发表评论: 不需要。消防是一级负荷才需要双电源,你有一电一油就符合要求。如果那样想。万一双电源都没电,柴油泵又坏了呢那是不是备三电源,再备5台柴油泵?只要符合要求,就不要考虑那么多万一。

    0 0 2023-04-08 11:38

  • 甲类厂房与甲类仓库的防火间距
    发表评论: 精细规上是15米。表格里面有。

    0 0 2023-03-27 09:19

  • 防火间距问题
    发表评论: 错,。不管严的,还是宽松的,通规上有的,都遵从通用规范。通规上没有的,才从补充规范上找

    0 0 2023-03-17 15:24

  • 灭火器是否需要每年检测一次
    发表评论: 自己检查时每月一次。外送检测(维护保养)后两年一次。维护保养的钱都比新的贵,新的五年一次,我们都时五年一换,永远买新的。

    0 0 2023-03-17 10:50

  • 防火间距问题
    发表评论: 不是的。通规上提要求,具体数据参数还是建规,但是建规没有修改之前,只是作为推荐性条款。建筑物的防火间距的可以参考12米,15米等。如果你有证据证明11.5米也没问题。且有各类专家给你签字保驾护航。也应该可以。/

    0 1 2023-03-15 10:34

  • 建筑设计防火和通用规范
    发表评论: 通用是强标,以强标为准。不再纠结技术数据。以结果为最终结论。比如老规范有些防火间距12米,11.5米都不行。通用规范只要你能证明11.5米没问题,也 不违规。

    0 0 2023-03-01 13:57

  • 建筑防火通用规范已发布,在建项目如何执行
    发表评论: 说是老人老办法,。等你验收了,。用新规范让你整改。。

    2 0 2023-02-20 13:11

  • 《建筑防火通用规范》发布后,存在的矛盾如何解决
    发表评论: 废止法律意义上,你解释没毛病。就是作废了,不适用了。但是也有很现实的问题,就如同你说的,各种防火间距还需要执行吗?所以就衍生出一类说法:只是废止了强制性,转换成一般条文。这只是权宜之计,法律上站不住脚的。规范的编写,要适用广大民众学习理解。如果只是转成成一般条文,可以直接说,原强制性条文转变成一般性条文。而采用废止这样有奇异的说辞。

    0 0 2023-02-16 09:36

积分
23
提问
1
回答
22

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭