如果台球室没有设置桑拿服务功能和卡拉OK功能都包房,可能不属于“歌舞娱乐放映游艺场所”,可能比较偏向于公共娱乐场所,属于消防法规定的人员密集场所
一些省份(例如安徽省、海南省等)的相关技术文件有作出一些要求:台球等场所属于公共娱乐场所,但不属于歌舞娱乐放映游艺场所,同时也有一些省份(例如江苏省)的相关技术文件作出进一步要求:台球等场所与其他功能用房之间应采取防火分隔措施,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
建筑防火通用规范 GB55037-2022和建规GB50016条文说明提及:“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准