建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条配电间设置甲级防火门不是强制条款,现在卡哪个规范哪一条?
提 交
共 8 回答
安洪全 24-05-21
建筑防火通用规范 GB55037-2022
6.4 防火门、防火窗、防火卷帘和防火玻璃墙
1 赞 0 踩 [回复]举报
西西123456 回复: 安洪全24-06-06
你好,强电间未设置防火门,不符合《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 第 6.4.4 条第 4 项之规定;卡这一条可以吗?
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 24-05-21
6.2.7条继续执行
消防网友68723 24-05-21
通规:4.1.4 燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。上述设备用房附设在建筑内时,应符合下列规定:
3 设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗。
一路同行 24-05-21
建规第6.2.7条是强条要求设甲级门; 通规第4.1.8条要求是防火门同时要求2小时隔墙,1.5小时楼板分隔; 个人认为应设甲级防火门
phone0224 24-05-22
6.2.7取消强制性也是应字条款啊,还是照样要执行的。
潘天坤 24-06-16
挺多人认为当被废止的条文与防火通用规范不存在冲突,可以暂时作为非强制性条文执行。
可以继续按照建规提出要求
xie00 24-08-28
《20kV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013 >6.1.3(黑体强条)