布草间属于旅馆建筑内的附属库房,与建筑内其他部位应采用防火隔墙、防火门窗分隔。
依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)6.2.3-4/民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定。
yizhongdayang 24-05-15
布草间属于旅馆建筑内的附属库房,与建筑内其他部位应采用防火隔墙、防火门窗分隔。
依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)6.2.3-4/民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定。
明白了,谢谢!我在《重庆市建设工程消防设计常见错误(2024年3月版)》相同答复。