地下车库采用何种喷淋头?

地下车库是否要用快速响应喷淋头?

请写下您的回答回答

共 4 回答

安洪全 24-03-26


自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

6.1.7 下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。      

1 公共娱乐场所、中庭环廊;      

2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;      

3 超出消防水泵接合器供水高度的楼层;      

4 地下商业场所。

0 1 [回复]举报

南明离火 24-03-26

不用,普通68°喷头即可

1 0 [回复]举报

峨溪钓叟 24-03-31

标准洒水喷头就可以了哟

0 0 [回复]举报

梅有名 24-04-04

你地下车库多高啊就要用快速响应?湿式系统用普通喷头,干式和预作用系统,上喷用普通喷头,下喷用干式下垂喷头。

0 0 [回复]举报