自动灭火设置之八:从集热板到挡水板的变化和问题

 刘植蓬 刘植蓬设计原创研究 2023-12-06 22:13

采用下列简称:

1.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017简称:《喷规》或GB50084-2017

2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001简称:GB50084-2001

3.NFPA 13《Sta_n_dard for the Installation of Sprinkler Systems》2022版,简称:NFPA13

          

01

《喷规》要求

受到国外旧标准的影响,GB50084-2001开始要求货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12(7.1.7),行业习惯称“集热板”,引进国外的做法,解决了一些问题,但也造成了“集热板”滥用的情况,喷头与天花距离太大,超出标准要求不能快速动作时,很多设计就采用了“集热板”解决这个问题,将“集热板”用作辅助启动洒水喷头的手段。后来,NFPA13认识到国外通过一些实验证明“集热板”没有集热功能,GB50084-2017也做了修订(7.1.10),除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:1.设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;2.宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。

GB50084-2017明确将“集热挡水板”修改为“挡水板”,再没有集热的说法,同时7.1.10限制了挡水板的使用范围,仅仅用于上方非密实搁板的货架内置喷头和管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m(0.6m)时,其下方应增设的喷头(图1)。避免了无效集热滥用的情况。    

图1成排布置的管道宽度大于1.2m增设喷头及其挡水板  

      但是,GB50084-2017对挡水板的设计要求与GB50084-2001的集热挡水板一致,要求挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐,这个问题就是本文重点要谈的问题。而且,没有提及格栅天花、格栅夹层、格栅走道增设格栅喷头对挡水板的需求,这是一个缺陷,但实际设计中没有因此而遗漏。  

02

为何不能集热?

为何喷头需要距离天花75~150mm?(或者使用吊顶喷头)?为何NFPA13要求“不得将集热器用作辅助启动洒水喷头的手段”。

原因是火灾初期产生的烟羽流上升撞击天花产生天花喷射(Ceiling jet,见图2),高温烟气迅速布满天花,距离烟羽流越近,温度越高,靠近天花板和靠近烟柱的喷头最先动作,接着是靠近天花但距离烟柱远些的喷头动作,随着燃烧越来越多,烟气逐步填充储烟仓,烟层厚度越来越厚,若喷头标高距离天花越远,则喷头受热开启的时间越慢,失去了灭火先机。若再加上排烟系统启动,甚至烟雾层可能维持在一定的高度和厚度,暂时性不再下降,低于烟雾层的喷头都有可能一直不动作直至火灾扩大或排烟停止。    

图2天花喷射(Ceiling jet)

            

若烟羽流正面向上冲击挡水板,挡水板截留的高温烟气停留在挡水板的内凹空间内造成喷头动作,GB50084-2001之所以要求洒水喷头的溅水盘与“集热挡水板”周围弯边的下沿平齐,是为了实现“集热挡水板”截留的烟气能够浸泡喷头的热敏感元件。但是,火灾初期的烟柱刚好能对准喷头及其“集热挡水板”的概率何其低,假如10㎡ 一个喷头,挡水板直径400mm,在此标高烟柱直径800mm ,只有喷头正下方及附近约1200直径范围内的初始火灾才可能有些烟气被截留,也就是1.13㎡的面积,占比不足12%,大部分情况是烟柱与挡水板错身而过(见图3),即使部分烟气被截留进挡水板,与常温空气稀释后,温度也不一定能够启动喷头,因此,通过集热板用作辅助启动洒水喷头的手段,基本上不可能实现,所以喷头必须靠近天花敷设,才能迅速反应。    

图3烟柱被挡水板截留的概率低

          

03

为何需要设置挡水板

因此,由于顶棚射流的影响,有缝隙的成排管线、货架搁板、吊顶、夹层板、马道等结构下方需要增设喷头时,由于上方的天花喷头先于下喷头动作,造成上喷头喷水淋湿下喷头的热敏感元件,即使火灾扩大,高温烟层下沉弥漫整个室内空间下喷头都不能动作,而上喷头喷水又受挡难以直接向燃烧物喷水,火灾不能及时扑灭,因此,必须在下喷头设置挡水板,避免热敏感元件淋水降温。    

          

04

实现挡水板功能要求的尺寸和做法

集热需要集热板内凹空间,也需要洒水喷头的溅水盘与“集热挡水板”周围弯边的下沿平齐,因此过去的集热挡水板的做法要求符合其功能目标,由于集热的可能性低,取消了集热功能的挡水板,就没有必要按照GB50084-2001的规定制作了(见下图图4),挡水板板的功能仅仅是挡水,只要能遮盖住上喷头的喷水,怎么做都可行,也不需要内凹空间,更不需要喷头的溅水盘与挡水板周围弯边的下沿平齐,理论上,喷头与挡水板的距离可以不限。

图4符合GB50084-2001要求的集热挡水板

但是,喷头与挡水板的距离越大,上喷头的射流水就需要更大面积的挡水板遮盖,这样才能保证下喷头不被淋湿,因此,NFPA规定:“挡水板尺寸应大于挡水板与热敏感元件距离的4倍”(图5),距离1m,则挡水板直径至少4m,那这样,与取消格栅吊顶直接改成密闭吊顶有何区别?所以,距离不限,仅仅是从挡水功能出发,仅仅是给习惯于按过去设计“集热板”的同行警醒而已,挡水板需要在合理的尺寸范围,直径一般不宜超过600mm,也就是说挡水板与热敏感元件距离不要大于150mm,这在大部分项目中都能够实现。    

图5挡水板尺寸应大于挡水板与热敏感元件距离的4倍

          

05

挡水板设计需要注意的几个问题

(1)开式喷头不需要设置挡水板,没有热敏元件就不需要。

(2)除了有缝隙的成排管线、货架搁板、吊顶、夹层板、马道等结构下方需要增设下喷头并设置挡水板外,还有复式车位的层板喷头、仓库临空喷头、多层次防护冷却闭式喷头。由于防护冷却喷头保护高度受到限制,保护对象高度过高时或受挡时,需要设置多层喷头保护,如保护防火玻璃、丙类液体储罐(采用闭式的少)等。同样,下喷头存在被上喷头淋湿的可能,需要设置挡水板。    

(3)仓库临空喷头、货架喷头,国外有专用的中间液位洒水喷头/支架式洒水喷头(Intermediate-Level Sprinkler/Rack Storage Sprinkler),配有整体挡水板的洒水喷头,以保护其操作元件免受上喷头淋湿,图6为国外常见产品,由于感温元件与固定挡水板距离短,因而挡水板直径小。    

          

图6自带挡水板中位喷头

          

(4)通透性吊顶下喷头设计:必须配置挡水板,且挡水板宜设在吊顶内,喷头整体低于吊顶平面水平线[1]    

(5)通透性斜吊顶下喷头设计:短立管及喷头必须垂直于斜面、曲面,喷头整体在吊顶斜面外侧[1]

(6)复式车库层板喷头采用边墙型喷头时,挡水板下沿必须高于喷头溅水盘一定尺寸,否则边墙型喷头喷水被挡,失去喷头设置的意义[2]

(7)障碍物侧边设置下喷头时,挡水板与障碍物之间应封闭缝隙,避免淋水从缝隙滴下临时下喷头感温元件,或者感温元件与缝隙需要3~5cm的距离或以上(图7):    


图7挡水板与障碍物之间应封闭缝隙

          

06

总结

GB50084-2017《喷规》7.1.10要求挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐,这是没有与时俱进的错误规定,这个规定仅适合原先的“集热板”,在认识到“集热板”不能集热之后,设置挡水板,但应根据不同功能目标做出相关要求。一些情况,或许按“集热板”要求设置挡水板,可能仅仅是多此一举而已,有些情况妨碍了实际设计,如造成格栅吊顶下喷头挡水板需要设置在格栅下,影响观感,有些情况是影响功能,如复式车库层板喷头,或导致边墙型喷头喷水被挡而影响到设置喷头的初衷。建议挡水板与喷头热敏感元件距离根据实际需要并尽量靠近,并按4倍距离选用挡水板尺寸,在实际设计中,下喷头挡水板,应根据实际情况分析使用。    

[1]《自动灭火设置之四:喷淋设计争议问题、普遍错误问题补充》,刘植蓬,本公众号文章  

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5MDUxOTUxMg==&mid=2247484180&idx=1&sn=3e18aa31c1457ef239dfd50e6c527735&chksm=cfda29a3f8ada0b599869e48da40eb1d38e3561eb19cd41e594e1e5c9564f520fe9642e0fc9e&token=241692452&lang=zh_CN#rd

[2]《自动灭火设置之一:喷淋设计普遍错误和争议问题》,刘植蓬,本公众号文章  

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5MDUxOTUxMg==&mid=2247484125&idx=1&sn=fd9dfb5b2f5a1a95fe7f03939122b059&chksm=cfda286af8ada17cc1e4ccfd1ff7288bb886f127ef906297cc15c620ca602b83bfd048ac8b91&token=241692452&lang=zh_CN#rd

草草完成,错别字请见谅。

请写下您的评论评论

共 0 评论

更多资讯

关闭

关闭