地下室楼梯间采用自然通风时,开窗面积得多少? 规范依据在哪条



请问地下室楼梯间采用自然通风时,开窗面积得多少? 规范依据在哪条

请写下您的回答回答

共 3 回答

阳明心 23-11-29

3.2.1也适用地下楼梯间。

0 0 [回复]举报

whale 23-11-29

封闭楼梯间设置直通室外的疏散口或者1.2平可开启外窗,防烟楼梯间要设置两平可开启外窗,其中一平要在最高处,且宜分两个设计满足对流条件。

第三个截图是山西明确出文的要求,目前大部分地区都是这个要求。(前提是楼梯间最底层地面与室外出入口地坪高差不大于10m)

1 0 [回复]举报

潘天坤 24-12-30

一般来,当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可仅在首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门,其他情况应在楼梯间最高部位设置面积不小于1平方米的可开启外窗或开口(当建筑高度大于10米时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2平方米的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层)

有些省份可能放宽至地下二层的情况


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


0 0 [回复]举报