其实我对 火车站的电梯 比较疑惑。那个井道是玻璃的,需要满足井道的耐火极限2.0h吗? 那个玻璃怎么达到2小时呢?
提 交
共 3 回答
张治福 23-09-08
是啊,就像观光电梯一样,如果不是防火玻璃那就不符合建规要求了。搭车学习,有地铁、车站设计或施工经验朋友分享分享
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 23-09-08
石老师的资料参考一下:观光电梯-建筑防火要求! https://b.1190119.com/article-2080.htm
李慕白 23-09-22
根据我的理解,在同属一个防火分区的情况,中庭和火车站的电梯玻璃可以不用满足井道的耐火极限
。引用了杨永刚老师的意见:对于地铁车站, 当站台与站厅划分为同一个防火分区时, 站 台与站厅之间联系电梯的电梯井围护结构(即电梯井的井壁和层 门)不严格要求具有本规范要求的耐火性能。对于中庭,由于中 庭或中庭及其部分连通区域需要单独划分为一个防火分隔区域, 因此中庭内电梯井的围护结构也可以不严格要求具有本规范规定 的耐火性能。