屋顶纯机房层超标准层的1/4算建筑高度,此时算不算层数呢?

屋顶纯机房层超标准层的1/4算建筑高度,此时算不算层数呢?比如我原设计是3层办公楼,屋顶机房层超了标准层的1/4建筑面积,整体是算4层了吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 23-09-08

不算层数。

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

A.0.2 建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数:     1 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室;     2 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间;     3 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。

1 0 [回复]举报

我是小鱼鱼 23-09-08

按建规,附录A,建筑屋顶上突出的局部设备用房,出屋面的楼梯间,不计入建筑层数。

1 0 [回复]举报

同同不同 23-09-13

不算层数,算高度

1 0 [回复]举报