消防问答 > 防烟排烟 提问

风机也没反转,为何前室风速小,  为何楼梯间风口0风速



前室和楼梯间的风机在屋顶,并设置余压调节阀,风井是镀锌管内衬,  前室是多叶百叶口,楼梯是多叶百叶口(方向向地),风机都运行后,测量风速时,前室才平均0.1左右, 楼梯间风口0风速,风机风的方向正确。  不知道风速小和无风速的原因

请大神说下,都内衬风管了,风机也没反转,为何前室风速小,  为何楼梯间风口0风速


请写下您的回答回答

共 4 回答

牛疼 23-05-22

楼梯间的风道上的阀门没打开吧

要不检测的楼梯间的风口与测试的风机的风口不是一个系统

0 0 [回复]举报

安洪全 23-05-22

风机的铭牌上的参数与设计要求一致吗?会不会出现小马拉大车的情况。

有没有风道上有没有封堵,比如防火阀没有打开。

或者风道有没有设计外的孔洞?形成短路,风压直接泄掉了?

0 0 [回复]举报

whale 23-05-22

是不是风机参数有问题,风压过小导致

没风会不会阀门没打开,还有止回阀需要风速达到8m/s以上才能吹开

1 0 [回复]举报

潘天坤 24-07-08

风速小不知道是什么原因造成

如果是风量小可能是哪个区域漏风造成,或者哪里的调节阀没有关紧

如果是0风速的话,是否考虑为风机没有启动?

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭