E出口 和 楼梯疏散方向牌,分别安装是否符合规范要求 ???



如图示,屋顶的 上方疏散口标志牌和 楼梯疏散方向牌  是否正确?? 依据是什么?  或正确的安装应该是怎样?


我的疑问:楼梯疏散方向 既然指向往下疏散的方向了,那 E出口 不应该是安装在屋顶外侧上方吗? 不是从屋顶疏散到楼梯间的吗?为什么安装在内侧??



请写下您的回答回答

共 3 回答

宋奇 23-04-18

4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:
    1 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。


图中安全出口指示标志是正确的,标识牌箭头反了。

0 0 [回复]举报

知耻也要问   回复: 宋奇23-04-24

对于屋面来说,屋面平台是疏散方向是吧,那对于楼梯间来说,疏散不是向一楼方向疏散吗?

1 0 [回复]举报

笨笨哈哈 23-04-28

出口标志灯应该安在室外吧

1 0 [回复]举报