消防问答 > 火灾自动报警 提问

地下室 -1层多个防火分区时, 某一个防火分区与相邻分区的消防设备联动是什么关系?

规范:  应开启该防火分区内着火层及相邻上下层、前室及合用前室的常闭加压风口 同时开启加压送风机。

这条纹并没有说地下室多个分区时要怎样呀。


请问: 地下室 -1层多个防火分区1234时,  如果2分区着火了,  相邻分区1区2区要联动什么设备吗  (送风、排烟、应急照明非切)??



 请说说,地下室时,    着火区 与 相邻分区 送风、排烟、应急照明非切情况 是怎样的 联动关系 ?? 最后配规范。

请写下您的回答回答

共 1 回答

同同不同 23-06-12

1.若2防火分区与其他分区之间有常开防火门或防火卷帘等防火分隔设施应联动关闭;

2.应联动开启全建筑声光报警及消防广播;

3.当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s;

4.其余应只联动本防火分区或防烟分区的消防联动设备

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭