消防问答 > 自喷灭火系统 提问

湿式报警阀组

湿式报警阀组出水管处可以设置阀门吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

小唐12321 25-08-22

什么意思,不是应该有个信号蝶阀吗

0 0 [回复]举报

牛疼 25-08-22

可以,检修用。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-22

主管道如果设置阀门需要信号阀,

0 0 [回复]举报

阳明心 25-08-22

大多数项目都在报警阀出口设了信号阀,原来非必须啊,那不是浪费大大的?

0 0 [回复]举报

资源网小助理 25-08-22

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭