请问废油储存间、废油漆暂存间、废旧蓄电池暂存间,建筑定性火灾危险性为丙类,应该依据什么规范的哪一条设置什么样的自动灭火系统?
提 交
共 1 回答
消防网友68723 25-08-12
8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 7 每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭