Luo 25-08-05
上面那个区域需要往下面疏散,我认为加一个朝下面区域开的门就行了。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-08-05
1.中间一个门宽度计算一下是否满足,2.门应向疏散方向开启,你是双向疏散,再开一个向下疏散的门。
牛丫头消防课堂 25-08-05
你的图纸中,每个档案室,只设置一个独立疏散的门,不符合要求。房间面积那么大,只有一个门疏散到安全区域,另一个联通的门出现穿套疏散。
芸芸众生 25-08-05
2022建筑通规实施指南 有疏散楼梯设置示意图 你这个属于疏散时要穿过着火区域才能进入疏散楼梯,只能判定为一部疏散楼梯。
1 赞 0 踩 [回复]举报
风中飞尘 回复: 芸芸众生25-08-06
谢谢,突然就明白了。
风中飞尘 回复: 风中飞尘25-08-06
老师可以指明一下,哪条规范可以证明吗?
芸芸众生 回复: 风中飞尘25-08-07
《建筑防火通用规范GB 55037-2022实施指南》这书网上找不到免费 的
书是住建部批的建筑防火通用规范GB 55037的技术补充 , 你直接和设计说就好了 设计能明白什么意思 设计立意就错了 这层要重新设计
126页-132页
滴滴哒 25-08-06
个人觉得没有问题
小唐12321 25-08-06
如果想办法算借用疏散楼梯没问题,
徐峰看景 25-08-06
依据《档案馆建筑设计规范 JGJ25-2010》:
4.2.6 每个档案库应设两个独立的出入口,且不宜采用串通或套间布置方式。
虽然国家现行相关标准未限制采用套房和多级房间嵌套的布置方式,但是图中两个档案室均无两个独立的安全出口,不符合规范要求。