消防稳压系统必须安装稳压罐吗
提 交
共 4 回答
牛丫头消防课堂 25-08-04
如果不设置气压罐,如何保证稳压泵不频繁启动呢?这是根本要求和目的。
5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
1 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-08-04
不设置稳压泵就可以不要,把高位水箱抬高。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-08-05
稳压泵是保证最不利点压力的,稳压管是避免稳压泵频繁启动的。
芸芸众生 25-08-05
从规范来讲不是必须设,从现场实际情况来讲光设增压泵是不行的要有一个防止频繁气泵的技术措施。防止频繁气泵的技术措施性价比最高的就是稳压罐。当然 你要是采取其他防止频繁气泵的技术措施,满足每小时不大于15次启泵也可以。
最新问题
关闭