公共建筑中封闭楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室的防火门可以设置成常开式防火门吗
提 交
共 3 回答
李勤 25-08-04
1 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-08-04
可以设置成常开防火门,但是一定要注意防火门联动关闭的范围,保证发生火灾常开防火门关闭,且还要考虑与加压送风系统送风综合考虑,不能出现这边送风,防火门还敞开的情况。
vicher 25-08-04
前室、封闭楼梯间,《建筑设计防火规范》已明确可以采用常开式防火门。
《防火门》GB 12955-2024有关常开式防火门的应用场所,包括前室、楼梯间。
个人理解,常开式防火门,对于封闭楼梯间、特别是防烟楼梯间慎用。一旦火情下防火门未能自行关闭,容易造成严重事故。