柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。化工企业一台280KW的柴油机消防泵需要连续工作6小时,需要多少油?

请写下您的回答回答

共 2 回答

ydfdel 25-07-21

80%负载率的情况下,按每小时耗油量约60升考虑。

0 0 [回复]举报

喧哗 25-07-22

厂家配的是一立方的油箱,实际用的很少

0 0 [回复]举报