实际工程中,消控室静电地板内的电气线路基本都是直敷布线。与规范冲突。
提 交
共 3 回答
潘天坤 25-07-11
消防配电线路如果不是设置在电缆井、沟内或者采用矿物绝缘类不燃性电缆时,一般是不允许普通线缆裸露设置。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护。暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm
其实不用说消防配电线路,就算在民用建筑内普通配电线路也很少允许普通线缆裸露设置的
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-07-11
一般认为 架空地板内消防线路:非矿物绝缘电缆必须穿金属管或槽盒,否则违反强制性规范。但是静电地板被视为“封闭式保护结构”,部分工程误认为可替代穿管,因而消控室静电地板内线路直敷布线存在争议。
最好就是对消控室直敷的非矿物电缆,应加装金属导管或更换为矿物绝缘电缆以满足规范。
牛丫头消防课堂 25-07-11
严格来讲,架空地板内的线路属于明敷线路,应该进行穿管保护或金属线槽