层高4.5m,采用机械排烟,按规范要求储烟仓厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于0.5m,即挡烟垂壁高度只要不小于0.5m就应该符合要求,为什么设计图纸中挡烟垂壁底边距地2.4m?即挡烟垂壁高度为2.1m度。
提 交
共 1 回答
陈泽平 25-07-03
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。