半地下室,小于50平米的房间,房间有的安装防火门有的没安装防火门,总面积小于200平米。走廊需要机械排烟,是否可以只考虑走廊排烟,房间排烟可以不考虑?
提 交
共 3 回答
潘天坤 25-06-26
走廊长度超过排烟设防要求嘛?
从规范来说,小于50平米的房间,总建筑面积小于200平方米,可以不设置排烟设施
从实际来说,防火门发生火灾要关闭,考虑到烟密性能,发生火灾是没有办法通过防火门排烟的。但是规范允许“需要设置机械排烟系统的小于50平方米的房间,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道”
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-26
罗马苏丹 25-06-26
你这个按照规范,不需要设置排烟啊