请问一个单层民用建筑,养老院,设置了简易喷淋,还必须设置水泵接合器吗?

请写下您的回答回答

共 6 回答

牛丫头消防课堂 25-06-15

我的理解,只要有喷淋泵和独立的喷淋管网,就应该设置水泵接合器;如果接在消火栓管网的局部应用系统,可以不设水泵接合器。个人观点,仅供参考。

室内设置的自动喷水灭火系统应设置水泵接合器。水泵接合器的主要作用是在消防水泵因检修、停电、发生故障或消防用水量不足时,能够通过消防车从消火栓、消防蓄水池或天然水源取水,并通过水泵接合器送至室内管网,供灭火用水‌

0 0 [回复]举报

喧哗 25-06-16

啥是简易喷淋,自动喷水灭火系统都应该设置水泵接合器

0 0 [回复]举报

李勤 25-06-16

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-06-16

如果都接自来水了,还设置什么。自来水不允许。

0 0 [回复]举报

本安消熊 25-06-16

 强制性规范建筑防火通用规范 GB55037-2022的第8.1.12条第1款说的很清楚了,没有强调是不是简易喷淋,设置自动喷水系统的建筑消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置。

 

0 0 [回复]举报

重庆消防 25-06-16

规范确实说的不清楚;

1.对于设置有室内消火栓的场所,设置局部应用系统,应设置水泵接合器。

2.对于采用市政供水的场所,规范未明确,个人认为不需要。

0 0 [回复]举报