消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟防火阀停风机

住宅车库呢,排烟管道的所有280度防火阀都需要停风机吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-06-15

只有风机入口处那个直接联锁停止风机。

某防烟分区的排烟防火阀不能直接联动停风机,必须全部排烟防火阀与逻辑,满足全部排烟防火阀停了,才能联动停止排烟风机。只有风机入口处那个直接联锁停止风机。

0 0 [回复]举报

李勤 25-06-16

不是所有的

0 0 [回复]举报