消防问答 > 防烟排烟 提问

双面彩钢铁皮厚度才0.2mm满足规范要求吗?

排烟系统采用成本双面彩钢复合风管,铁皮厚度双面才0.2mm,满足规范要求吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 25-06-09

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-06-09

不满足规范要求。

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 ‌第4.2.3条‌:金属风管的制作应符合下列规定:     1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/㎡板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭