消防问答 > 消防给排水 提问

消火栓动压测试

一个设计流量为25L/S的工业建筑,测试消火栓动压是只开启一个消火栓头测试,符合规范要求吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

李勤 25-06-09

不符合,一支水枪5L/s  ,25l/s需要出5根动压消火栓(在保护层最高处)

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭