湿式报警阀组上下腔压力

自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50216-2017-9维护管理表9.0.6湿式报警阀主阀锈蚀状况,各个部件连接处无泄漏现象。主阀前后压力表读数准确及两表压差符合要求(<0.01Mpa). 提问湿式报警阀组上下腔压力是否<0.01Mpa为符合要求?个人认为该规范是错误的,湿式报警阀组上下腔压力应不小于0.01Mpa,湿式报警阀组才能保持正常工作状态。谢谢!

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS专家-DL 25-05-12

根据规范第9.0.6条,‌湿式报警阀系统侧(上腔)与供水侧(下腔)压力差应<0.01MPa‌,该要求针对的是维护检测时的压力状态,而非正常工况下的运行阈值。在非火灾情况下,上腔(系统侧)压力需略高于下腔(供水侧)压力,使阀瓣保持关闭,有压水对上下腔有效接触面积不同,上腔要大于下腔,所以计算两者压强相差不大,乘以接触面积后压力上腔还是大于下腔的,可以压的住。