消防问答 > 建筑防火 提问

疏散通道必须畅通

疏散通道必须畅通,现实中许多工厂低压配电室都装有挡鼠板,且高度还都不低

这种情况下,消防检查维保是否需要整改

请写下您的回答回答

共 3 回答

周家斌 25-04-25

不需要,疏散通道是指建筑物内设置的走道、楼梯、连廊等专用通道,在火灾等紧急情况下引导人员从室内房间门经疏散楼梯至室外安全区域撤离,配电室的门仅仅是设备检修和维护、检修使用,也不涉及公共场所人员疏散问题。

1 0 [回复]举报

scool 25-04-25

那是疏散门,不是疏散通道

0 0 [回复]举报

LHH2737 25-04-26

你搞反了,配电室设置挡鼠板是规范要求,没有挡鼠板才需要整改

2 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭