透明玻璃和一个门目前看,是否需要安装更换符合国家标准的设施
提 交
共 1 回答
牛丫头消防课堂 25-05-06
食堂的厨房加工部位需要和餐厅分隔出来,
规范依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022
4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:
2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房;
6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:
8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。
0 赞 0 踩 [回复]举报