请问各类泵房,送风机房,配电间等水电暖设备间,消防疏散用门是不是不能安装电子锁

如题,做弱电的话,这些地方是不是有消防要求不得安装电子锁,没查到相关规范,还有消防疏散用门,是不是都不能装电子锁

请写下您的回答回答

共 5 回答

小唐12321 24-12-10

能啊,跟小区门禁一样就好


0 0 [回复]举报

消防资源网 24-12-10

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019

13.4.5 火灾自动报警系统与安全技术防范系统的联动,应符合下列规定:    

1 火灾确认后,应自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门,并应自动开启门厅的电动旋转门和打开庭院的电动大门;    

2 火灾确认后,应自动打开收费汽车库的电动栅杆;    

3 火灾确认后,宜开启相关层安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。

1 0 [回复]举报

满月飞明镜   回复: 消防资源网24-12-11

这个应该是防火门监控系统吧属于消防范畴,我是做弱电施工设计的,就是智能化这一块,电子锁就是平时开门关门那种,不是防火门监控锁,这个不应该安装吧

0 0 [回复]举报

满月飞明镜   回复: 消防资源网24-12-11

我说的不完全,补充一下,消防已经设计过了防火门监控系统,可以联动打开。主要是弱电那种刷卡刷脸的门禁,印象中设备间都不是这种刷卡刷脸门,是不是带防火门联动的都不能装这种刷卡刷脸门禁?这个有没有相关规范,说不能安装之类。

0 0 [回复]举报

李勤 24-12-10

首先看场所能不能诸葛弩锁具(比如设备间 、疏散通道的门),其次在允许装锁具的情况下(电子锁)火灾时能自动开启

0 0 [回复]举报