走道长度45米,划分了2个防烟分区;请问这2个分区分区排烟窗需要各开2个(共4个)吗?还是走道2端各开1个(共2个)?
...
时间:2022-09-08 所属栏目:防烟排烟
-
排烟管防火包裹的问题
镀锌钢板壁厚不满足GB50243-2016表4.2.3-1高压要求;排烟管防火包裹仅采用岩棉不够,应采用满足耐火完整性和隔热完整性要求并满足规范和验收要求且具有产品型式检测报告的材质。请问1250*400吊顶内的排烟风管需要用什么材料进行包裹?包裹材料的密度在哪里可以看? ...
时间:2021-01-15 所属栏目:防烟排烟
-
通风机是否需要节能检测
防排烟系统中的排风机是否需要节能检测?建筑节能检测里面的通风与空调检测里面的风机检测是不是消防系统里面的? ...
时间:2020-12-12 所属栏目:防烟排烟
-
送风机穿越隔墙的送风阀
防排烟系统,正压送风管道在穿越隔墙时安装风阀,应该常开阀或是常闭阀?谢谢! ...
时间:2021-01-22 所属栏目:防烟排烟
-
请教大师们:建筑面积不大于5000平方米的丁类生产车间内无窗房间是否要设排烟设施 :
请教大师们:建筑面积不大于5000平方米的丁类生产车间内无窗房间是否要设排烟设施 : ...
时间:2020-11-11 所属栏目:防烟排烟
-
设备用房的设置
防排烟风机必须要设置设备用房嘛? ...
时间:2020-12-06 所属栏目:防烟排烟
-
四层以上歌舞娱乐场所是否每个房间都必须设置排烟
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 内4.4.12中规定 3 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。依上条,四层以上歌舞娱乐场所是否小于50平方米的房间内都不必须设置排烟。如果是,走道房间排烟量应分别计算吗,四层以上歌舞娱乐场机械排烟还应注意什么? ...
时间:2020-12-08 所属栏目:防烟排烟
-
关于通风、排烟共用的联动问题
公司有一个地库施工,系统是通风、排烟共用的系统,而且通风口与排烟口也共用;通风和排烟口标注的类型为常开单层百叶,风管出风机房设有一个常开280°防火阀。这种情况下,风机该如何联动?不就涉及不到规范说的“打开风口或阀联动风机”了吗? ...
时间:2020-12-11 所属栏目:防烟排烟
-
一类高层公共建筑楼梯间
请问老师: 一类高层公共建筑楼梯间,地上已设防烟楼梯间,地下2层,标高-8m,地下部分可以设封闭楼梯间可以吗? ...
时间:2020-12-18 所属栏目:防烟排烟
-
风管的厚度
关于风管的厚度,GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》,2000-4000的矩形排烟风管能不能使用1.2厚的镀锌钢板 ...
时间:2020-12-19 所属栏目:防烟排烟
-
净高3米以下的空间,自然排烟窗面积该如何核算。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 》4.3.3第一条1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;。那是否意味3米以下的排烟窗有效面积可以按净高度1/2进行核算,还是依然要按储烟仓内面积进行计算。求大神解答下。 ...
时间:2020-12-22 所属栏目:防烟排烟
-
诱导风机功能
车库中诱导风机的作用 ...
时间:2020-12-22 所属栏目:防烟排烟
-
敞开式楼梯间是否设置挡烟垂壁
对于敞开式楼梯间,未提及设置火灾自动报警的建筑,走道如果采用自然排烟或者走道长度小于20m,不需要设置排烟设施的楼层,在楼梯间入口是否设置挡烟垂壁?挡烟垂壁按照净高20%即可?不需要在清晰高度以下吧?如果满足20%的情况下,不满足楼梯间入口处净高2.0m,设置成电动的挡烟垂壁,是否需要消防联动,本楼层设置火灾自动报警系统,并增设消防控制室? ...
时间:2020-12-27 所属栏目:防烟排烟
-
防烟分区在房间门洞处防烟隔高度问题
防烟分区使用隔墙进行防烟分隔,在房间的门洞上沿至吊顶或屋顶的距离是否需要满足500的挡烟垂壁要求,有门无门时分别考虑。 ...
时间:2020-12-30 所属栏目:防烟排烟
-
超100米建筑防烟楼梯间在避难层是否需要设置固定窗
烟规要求封闭、防烟楼梯间应在顶部设置不小于1平方米的固定窗。超100米建筑防烟楼梯间在避难层已经隔断,楼梯间是否在避难层需要设置固定窗,超100米住宅,因采用剪刀楼梯间,只能一部楼梯靠外墙,必定有一部楼梯无法在最高处设置固定窗。该如何解决? ...
时间:2020-12-31 所属栏目:防烟排烟
-
自然排烟可开启窗满足面积要求时,是否需要火灾时自动打开?
自然排烟可开启窗满足面积要求时,是否需要火灾时自动打开?如果不能自动打开也无法排烟作用呀?谢谢 ...
时间:2021-01-02 所属栏目:防烟排烟
-
住宅多层建筑,使用敞开楼梯间自然通风,
住宅多层建筑,使用敞开楼梯间自然通风,GB5125-201防排烟规范3.2.1条没有对敞开楼梯间排烟窗面积的规定,最新的建筑防火规范关于防排烟设置也没用对住宅建筑做明确规定,现在住宅多层建筑敞开楼梯间最高部位的开窗面积要不要符合不小于1平方米的规定,如果不符合怎么简单整改。 ...
时间:2021-01-06 所属栏目:防烟排烟
-
地下汽车库采用 百叶排烟口,防排烟联动逻辑设计有何注意事项
地下汽车库防火分区面积不大于4000㎡,采用常开式排烟口,未设置挡烟垂壁,两台排烟一台补风,连动杆逻辑关系编写的时候需要那些注意事项?求指导? ...
时间:2021-01-11 所属栏目:防烟排烟
-
风口与风机联动问题
如手动开启任何一个常闭送风口时,相应的送风机需要联动启动么? ...
时间:2021-01-12 所属栏目:防烟排烟
-
既有建筑装修后对自然排烟窗的要求问题
《高规》中对自然排烟窗的高度没有具体要求,既有建筑装修后,层高超过3米,自然排烟窗要设置在储烟仓内,按法律条文是否应要求单位改自然排烟窗位置 ...
时间:2021-01-19 所属栏目:防烟排烟