哪些是疏散通道上的防火门?
按照《 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》第4.6.1条 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。&
-
核电厂常规岛蓄电池间防火门耐火等级
核电厂常规岛蓄电池间防火门耐火等级?出自那份规范
-
消防水泵房通向建筑(100m以下)内的门
建筑防火通用规范和消防设施通用规范实施后,原规范需设置甲级防火门的强制性已废除,消防水泵房通向建筑(100m以下)内的门是否可以用乙级防火门就可以了?请老师指点一下,谢谢
-
各位,双面玻镁岩棉彩钢板属于金属夹芯板吗?
-
一个3层吧网吧都需要设置什么消防设施
一个三层的网吧,一层就一个前台,二、三层400平米,除了需要两个疏散楼梯之外,还需要设置什么消防设施,目前无窗户,无排烟,但是设置了独立的烟感报警器,无室内消火栓,无喷淋。
-
液氧罐与明火地点防火间距不足如何处理
液氧罐与明火地点防火间距不满足规范要求时,如何处理?依据在哪里可以找到?谢谢
-
二层的丙类液体仓库西侧有个斜坡,该建筑的防火间距从哪里计算
二层的丙类液体仓库西侧有个斜坡,该建筑的防火间距从哪里计算
-
同时有多种功能的社区活动中心,应该怎么定性
在同一栋社区服务中心里同时具有物业办公,警务室,老年人和儿童活动场所、健身房等多种功能,这种建筑在疏散和消防设备设计时需要按各种使用功能的要求去设计吗,还是说可以放宽松
-
消防水泵房可以露天设置吗
请问消防水泵房可以露天设置吗?有无相关规范依据?
-
消防控制室和消防监控中心的区别
消防监控中心可以设在二楼,消防控制室不能设在二楼,两者区别在哪