全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-10-25 13:22 0 赞
0 踩 [回复] 举报
是否使用明火?是否采用电加热?是否为敞开式或者明档类厨房?
饮食建筑采用电加热的无明火的敞开式、明档类厨房可以不用做防火分隔(无需采用不低于2小时耐火极限的隔墙与其他部位进行防火分隔)
建规GB50016图示18J811-1里有明火区域的厨房需要采用不低于2小时耐火极限的隔墙与其他部位进行防火分隔
建筑防火通用规范GB55037没有提及厨房明火内容(但是条文说明有提到“除本条和本规范其他条文有明确规定外的其他场所或部位的防火分隔,可以根据国家现行相关技术标准的规定确定”)
饮食建筑设计标准 JGJ64-2017 条文说明有提到“对于采用电加热的无明火的敞开式、明档类厨房可以不受此限制”
找不到这规范,然后商业里餐饮店铺与公区是否消防防火分隔。