关于厂房与仓库类型及防火分隔

一喷水织机厂内堆原材料与成品超过一半面积,且未防火分隔,这应该算仓库还是厂房?规范也未找到相关的强制条文,请帮忙解释一下,谢谢!

偶尔1 | 2024-09-14 16:34
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2024-09-15 20:02 00 [回复]举报

如果定性成仓库,可能是物流建筑这些特殊情况会存在与生产一起,一般仓库里不会存在生产场所

如果定性成厂房,厂房里可以存在中间仓库这样子,需要满足防火分隔、安全疏散等相关消防要求

请问生产和储存分别面积是多少,有多少层,火灾危险性分类是怎么样的?

周家斌 2024-09-15 21:26 00 [回复]举报

设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。按照你的描述,堆放的量超过中间周转量了,是不符合要求的,

磊中 2024-09-18 10:31 00 [回复]举报

这里超过了中间仓库的规定量,且不符合中间仓库的分隔规范,所以该场所肯定要按照仓库的类型来设计消防设施的呀